美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

cyd
每天進步一點點
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 138 點
下載積分: 476 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2009-10-09
最后登錄: 2023-08-20
查看cyd的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-03-13 00:38
老師你好:我想知道在三菱PLC中、數據中位的提取。如: DM5610 一數據。我想把5、6、1、0、分別提取出來放在另四個寄存器中。謝謝
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 158993 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-22
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-03-13 08:35
cyd
每天進步一點點
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 138 點
下載積分: 476 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2009-10-09
最后登錄: 2023-08-20
查看cyd的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-03-13 09:40
謝謝版主、這個例子為我對三菱PLC應用更加了解了。謝謝大感謝了、有問題多多請教老師。
daohuoxian
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 118 點
下載積分: 589 分
在線時間: 100(小時)
注冊時間: 2009-10-26
最后登錄: 2024-09-05
查看daohuoxian的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-03-25 14:48
寫成d5610.5     d5610.6      d5610.1     d5610.0就可以了.
zymzym
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 355 個
工控威望: 355 點
下載積分: 1275 分
在線時間: 981(小時)
注冊時間: 2009-08-28
最后登錄: 2024-02-20
查看zymzym的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-03-25 20:44
瞎說,樓上。
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4243 分
在線時間: 9537(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-23
查看cvlsam的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-03-25 20:59
引用
引用第3樓daohuoxian于2010-03-25 14:48發表的  :
寫成d5610.5     d5610.6      d5610.1     d5610.0就可以了.


這種方式僅限于FX3U或者以上機種。

Regards
uthman
QQ:3749615
級別: 家園常客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 457 個
工控威望: 817 點
下載積分: 2752 分
在線時間: 778(小時)
注冊時間: 2007-10-25
最后登錄: 2024-12-22
查看uthman的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-03-25 21:44
mov d0 k4m0
mov k1m0 d1
mov k1m4 d2
mov k1m8 d3
mov k1m12 d4