wucunguan
級別: *
|
HI,各位 RS422和RS485的區別的帖子其實已經有很多。 但我還不太清楚。 因RS422接的線是T+,T-,R+,R-,而RS485接的是T+,T+ 現我司有款產品的接口是RS422的,但客戶那邊的RS485的口。 那我就直接取RS422的T+,T-,對應接到那邊的T-,T+。 這樣對嗎?是否OK呢? 謝謝~~ |
---|---|
|
ak47m16u571
苦海無邊,柴米似鞭。歡樂無限,煩擾靠邊。得逍遙處且逍遙
級別: 家園?
|
行! 但是要改程序,不能讓發送和接收同時進行。 422的T+,T-,R+,R-要對接,R+——T+, R-——T-。 小弟愚見,不當敬請批評! |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
wucunguan
級別: *
|
謝謝樓上兄弟的回復。 如是說,422這邊的兩條正的接一起,負的接一起,然后對應接到485端的負和正這樣子了? 好像有點是這樣子,有點模糊的概念 |
---|---|
|
davyly007
級別: 略有小成
|
RS422和RS485物理接口不一樣 一般不能直接接 還有RS422是全雙工即可讀可寫,RS485是半雙工,讀寫要分開。 |
---|---|
|
haoke
級別: 探索解密
|