taipi-k
級別: 略有小成
|
4xpds730.rar (635 K) 下载次数:13 打擾各位:程序無法仿真,SF燈與DC燈常量,請賜教。 |
|
---|---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
|
FC3中的第一個DBW0要指定個DB塊。看你的程序應該寫成DB2.DBW0。 |
---|---|
|
hanqin
級別: 論壇先鋒
|
診斷時所有錯誤都指向fc3,你自己看看,再有一些診斷組織塊應該加進去。這樣plc就不會stop了。 |
---|---|
|
taipi-k
級別: 略有小成
|
首先感謝2、3樓的幫助,OB100、OB85我已加入,去掉了重復的輸出線圈,仿真時SF燈仍亮。 |
|
---|---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
|
1. FC3中第一個DBW沒有指定DB塊,必須寫成DBn.DBWm的形式,不能直接用DBWm; 2. 要是想讓PLC不停機你要加的是OB121,OB100、OB85是沒用的。 |
---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
|
因為之前沒有指定DB塊,所以需要指定一下將DB塊打開。只要指定一次,之后的可以使用DBWm不帶DB號的這種形式。 用語句表編程時經常要OPN DBn,就是要打開DB塊,接下來使用的就是這個數據塊里的地址了。 |
---|---|
|