美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1121 個
工控威望: 1474 點
下載積分: 1772 分
在線時間: 994(小時)
注冊時間: 2010-03-01
最后登錄: 2024-09-02
查看wu32u2的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-05-07 09:54
現在有兩臺設備,一臺是380v額定電壓驅動50KW的電機,一臺是380v驅動30KW的電機,該怎么選擇低壓斷路器啊。。請盡量詳細。。。大蝦們給點寶貴意見,感激不盡。我這方面不懂。。。。
[ 此帖被wu32u2在2010-05-07 10:22重新編輯 ]
成功的路上需要幫助
tjdsllq
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看tjdsllq的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-07 10:10
個人愚見,主要根據電機的額定電流選擇,大致有1.4倍的余量,也要考慮能不能通過電機啟動電流的沖擊
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1121 個
工控威望: 1474 點
下載積分: 1772 分
在線時間: 994(小時)
注冊時間: 2010-03-01
最后登錄: 2024-09-02
查看wu32u2的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-05-07 10:21
我只知道家庭配電型斷路器和電機型斷路器的額定電流選擇不一樣,不過具體是額定電流的多少倍不清楚。。。。。求指點!!!
成功的路上需要幫助
tjdsllq
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看tjdsllq的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-05-07 10:48
如果你有某個廠家的低壓電器產品選型資料,里面都會有介紹有選型方法
樓主留言:
多謝~~~
pretco123
不為失敗找理由,只為成功找方法
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 2481 個
工控威望: 1776 點
下載積分: 83542 分
在線時間: 1526(小時)
注冊時間: 2008-04-15
最后登錄: 2024-12-24
查看pretco123的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-05-07 15:47
第 4.2.3 條當保護電器為符合《低壓斷路器》(JBI284-85)的
低壓斷路器時,短路電流不應小于低壓斷路器瞬時或短延時過電流脫扣
器整定電流的1.3 倍。 JB1284-84.rar (205 K) 下载次数:29 來自本論壇.參考下吧.
zsyzw
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 36 個
工控威望: 111 點
下載積分: 505 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2010-05-02
最后登錄: 2014-06-27
查看zsyzw的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-05-07 17:25
是按電流來選吧, 三相380V的,大約是1000W的電流是2A吧.
hbxfluo
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 362 個
工控威望: 440 點
下載積分: 2230 分
在線時間: 241(小時)
注冊時間: 2007-05-05
最后登錄: 2024-12-18
查看hbxfluo的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-05-07 17:45
選擇D型的斷路器,50KW的用戶100A。30KW的用60A。
zgf889
走別人的路,讓別人走投無路
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 698 個
工控威望: 718 點
下載積分: 1356 分
在線時間: 482(小時)
注冊時間: 2007-10-21
最后登錄: 2024-12-21
查看zgf889的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2010-05-07 19:10
50KW的用戶120----150A。30KW的用80--100A
lkmaunui
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1620 個
工控威望: 1081 點
下載積分: 52626 分
在線時間: 489(小時)
注冊時間: 2007-04-22
最后登錄: 2024-12-22
查看lkmaunui的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2010-05-07 19:49
50KW的用戶120----150A。30KW的用80--100A
黃文彥
陶瓷電工
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 114 個
工控威望: 265 點
下載積分: 843 分
在線時間: 100(小時)
注冊時間: 2008-10-12
最后登錄: 2014-03-29
查看黃文彥的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2010-05-07 20:31
要看你是什么樣啟動啦?
黃文彥
陶瓷電工
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 114 個
工控威望: 265 點
下載積分: 843 分
在線時間: 100(小時)
注冊時間: 2008-10-12
最后登錄: 2014-03-29
查看黃文彥的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2010-05-07 20:32
變頻就跟電機電流樣選啦
雪夜寒光
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看雪夜寒光的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2010-05-08 10:27
按7樓的去選吧,最好用漏電開關
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go