圖片:

 D0為輸入值   D0與D200~D212  各項進行比較  相等時輸出    怎么編寫梯形圖或用那條指令啊?  謝謝  (或者CMP指令一條一條比較??)







小弟新編了個  用數據搜索指令SER  大家給看看行不行
[ 此帖被lingmin325在2010-05-20 16:51重新編輯 ]
lingmin325
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看lingmin325的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-18 17:08
三菱有沒有類似歐姆龍的 表格比較指令(TCMP)???
或如何實現?
cxlxt
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 155 個
工控威望: 261 點
下載積分: 1691 分
在線時間: 247(小時)
注冊時間: 2010-05-12
最后登錄: 2023-09-23
查看cxlxt的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-05-18 17:44
我是新手,我們可以相互交流.用CMP指令逐個比較可以解決.雖然語句多,但好理解.(FNC10)   CMP    D0    D200    M110    
                                                                                                                                                                 LD                               M111
                                                                                                                                                                 OUT                            Y2
你看可以嗎?XCLXT88@163.com
雪花飄飄
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 2620 個
工控威望: 2044 點
下載積分: 6759 分
在線時間: 3548(小時)
注冊時間: 2007-09-03
最后登錄: 2024-12-23
查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-05-19 08:30
三菱SER數據查找指令。
樓主留言:
熱心助人  能細說下么?
強哥
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 99 點
下載積分: 1726 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2010-05-19
最后登錄: 2024-10-18
查看強哥的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-05-19 09:06
本人拙見:
FX2N的話,可以采用變址Z來實現,
LD M8013   ;M8013為1秒掃描,這個可以設成更加快的
OUT C0 K10   ;此處可以設置成任意個數的比較
MOV C0 Z0
LD M8000
CMP Z0 K9 M50
LD M50
RST C0
LD M8000
CMP D0 D200Z0 M100Z0    ;比較結果放在M100-M109里面
END
希望能提供幫助
樓主留言:
熱心助人  這個結果每組是不是三種? 大 等 小。那M100-M109存儲狀態是咋樣的?
qlin
學過一點FX型PLC基本知識
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 537 個
工控威望: 531 點
下載積分: 12343 分
在線時間: 258(小時)
注冊時間: 2009-07-13
最后登錄: 2019-05-13
查看qlin的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-05-19 10:03
數量不是很多,為便于理解(或開始時的試驗),可以用 接點比較 指令。
樓主留言:
熱心助人  覺得這樣確實好理解點
僅很早前用過幾次順控編程(PLC),嘿嘿,沒尋找機會
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2457 個
工控威望: 3066 點
下載積分: 11431 分
在線時間: 660(小時)
注冊時間: 2008-08-03
最后登錄: 2024-12-20
查看卓發智能的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-05-19 10:27
這個你看看。是否對你有所幫助? 看這個行嗎.rar (10 K) 下载次数:16
相信自我!
nbwrk
樹不要皮必死無疑!人不要臉天下無敵!
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 578 個
工控威望: 574 點
下載積分: 1079 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2007-11-18
最后登錄: 2019-11-02
查看nbwrk的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2010-05-19 11:31
三菱比OMRON的簡單 可以直接比較的  你輸入  =  D0  D209    后面帶個輸出不就行了  不用這么麻煩的    
樓主留言:
熱心助人  一個一個比較是不是步數太長了? 主要是考慮這個原因
pretco123
不為失敗找理由,只為成功找方法
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 2481 個
工控威望: 1776 點
下載積分: 83532 分
在線時間: 1525(小時)
注冊時間: 2008-04-15
最后登錄: 2024-12-23
查看pretco123的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2010-05-19 11:38
d0與D200~D209比較等于輸出.rar (11 K) 下载次数:7 自編的。不知道對否。參考下吧。
lxwcys
富士工控產品一級代理
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 62 個
工控威望: 248 點
下載積分: 546 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2010-05-18
最后登錄: 2024-03-24
查看lxwcys的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2010-05-19 12:27
4樓的方法還不如一個一個比較 ld= d0 d200                out  m100這樣比較簡單容易看,如果與更多個數據比較就用四樓的
lingmin325
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看lingmin325的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2010-05-19 17:48
   有幾位大哥的  小弟看著不是很明白 有注釋就最好了
[ 此帖被lingmin325在2010-05-19 17:57重新編輯 ]
強哥
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 99 點
下載積分: 1726 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2010-05-19
最后登錄: 2024-10-18
查看強哥的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2010-05-19 22:59
圖片:
不好意思,白天事情太多,發的程序貌似有問題,修改了下
M8013是設置掃描周期
Z0是從0到9一直變化,最為變址加在D200后面
Z1是以0、3、6。。。27一直變化過去
用到的CMP指令的話,比如 CMP S1 S2 M0  ,當S1>S2時候 M0 ON;當S1=S2時,M1 ON;當S1<S2時,M2 ON,就是說總共占3個位,這也是為什么Z1要乘3的緣故
比較結果的話放在M100開始,每3個為一組,以此類推,可以做任意個數數據的比較,
樓主留言:
熱心助人  Z0從0到9一直變化 ,是指每一個掃描周期(M8013 一秒)變化的么?
[ 此帖被強哥在2010-05-19 23:09重新編輯 ]
本帖最近評分記錄: