樓主,你好。
我們這有幾臺機器用的是CPU314C-2DP,訂貨號是314-6CG03-0AB0,跟海泰克PWS1711-STN觸摸屏通信。
現在有一臺機器CPU的AI通道出問題,我就用新買的CPU來替代,訂貨號一樣。我用編程電纜從正常的機器那里上傳程序,然后再下載到新CPU里,新的CPU可以正常運行(運行燈及電源燈等都正常),但是觸摸屏不能讀取和寫入數據(控制參數),又沒有通信出錯顯示。請問這是怎么回事?要怎么解決?謝謝