pl00003
代寫施耐德程序,提供施耐德整體方案
級別: 略有小成
|
這個控制圖,里面的Y0.Y1都是干嘛的啊,打到手動檔,PLC不是不運行了嗎 |
---|---|
|
ljb6688
級別: 論壇先鋒
|
大哥,那應該是反饋給PLC的手動信號,對PLC自動無影響 QQ248136528 |
|
---|---|---|
|
pretco123
不為失敗找理由,只為成功找方法
級別: 論壇先鋒
|
工頻運行與變頻運行,是由PLC的輸出Y0和Y1驅動的 樓主留言:是工頻和變頻運行,但打到手動檔上后PLC就不工作了吧 |
---|---|
|
pl00003
代寫施耐德程序,提供施耐德整體方案
級別: 略有小成
|
是工頻和變頻運行,但打到手動檔上后PLC就不工作了吧 |
---|---|
|
3169452
莫煩惱,驀直前進!
級別: 網絡英雄
|
這是恒壓供水的圖紙, |
|
---|---|---|
|
月澤
時間嘛!就象乳溝,擠一擠總歸還是有的!
級別: 工控俠客
|
正確 不完美 至少控制回路 只有KM1 KM2的控制回路標注的符號比較清晰,其它地方的標注很混亂 至于7樓如何知道這是恒壓供水圖紙呢? SA三檔轉換開關 在0位是停止工作 在1位是手動控制 在2位是PLC控制 看 KM1 KM2這組 因為并沒有PLC的外部配線圖和程序 以及KM1 KM2的主回路圖 不太好判斷, 但是從圖 完全可以看出KM1 和KM2是互鎖的 也就是Y0 Y1不會同時輸出, 想知道Y0,Y1在控制電路中起什么作用,簡單說就是開關的作用列 是由PLC內部程序決定在什么情況下閉合斷開的! Y0 Y1的輸出一般都是由X決定的 這要看這設備的動作流程了. |
|
---|---|---|
|