wangsai0501
級別: 家園常客
|
請問各位 1:模擬量的特里的位數是什么意思? 2:知道變頻器模擬特性(模擬電壓0+-10V,電流是0到20mA)用觸摸屏晹入數字讓變頻器能從0——50Hz之間可調如何編程? 哪位有這方面的實例,加點注釋發出來分享下。要是能單獨編一個那更是萬分感謝!!! |
---|---|
|
夏日雪夢
為了夢,夢一生
級別: VIP會員
|
這需要看你的硬件情況了,一用PLC通過DA轉換,將數字信號轉換為模擬信號輸出,來控制變頻器。二用觸摸屏通過485直接控制變頻器。三在PLc加裝485和變頻器連接進行控制。 |
---|---|
|
wangsai0501
級別: 家園常客
|
我接觸的都是用觸摸屏輸入數字(PLC是有DA轉換的),就是對這方面還是不了解 你后面說的還不知道 485是什么好用嗎? |
---|---|
|
517120074
級別: *
|
用BFM寫入指令,用PLC帶DA模塊, DA模塊控制變頻器, 觸摸屏改變TO當中的D就可實現用觸摸來控制電機的轉速! |
---|---|
|
zhenzai7
級別: *
|
像1樓所說的一樣,如果就控制變頻的話可以用485模塊直接通迅了,直接編就行了這個最簡單了。還有就是用模似量D/A 、A/D塊來轉換控制,這個就要硬件多一點。 |
---|---|
|
wangsai0501
級別: 家園常客
|
謝謝各位的指點 我是才學習PLC的對模擬量還不太懂各位盡量說詳細點 1:DA模塊不就是能輸出標準的電流或者電壓的嗎?改變變頻器頻率不就是0-10v或4-20mA嗎? 2:485模塊是什么器件我確實沒用過?有了觸摸屏在用電位計顯的不先進所以想改變變頻器有什么好的方法大家給解答下啊 謝謝 |
---|---|
|
jonnyhsieh
系統整合
級別: VIP會員
|
使用模擬量控制inveter,無非是要改變速度. 那改變變頻器 speed 不可能一直從電腦上修改, 所以必須搭配觸摸屏,以改變變頻器速度及設定參數. 觸摸屏通過RS-485直接控制變頻器,無須使用模擬量模組[cost down] 如有錯,請指正 [ 此帖被jonnyhsieh在2010-06-13 23:03重新編輯 ] |
---|---|
|
742313868
級別: 探索解密
|
硬件;FX2N-48MR,GT1055觸摸屏,F(xiàn)X4DA,FX4DA-PT.在觸摸屏中只能輸入整數,無法輸入小數,如要輸入120.5,則在觸摸屏中只顯示120.0.哪位師傅能幫忙解決下。謝謝。 |
---|---|
|
wangsai0501
級別: 家園常客
|
6 樓說的不太理解 我們公司以前用了好多DA模塊來改變變頻器頻率。只是那時我還一點都不懂 你說的不要模塊如何來改? PLC基本單元只能輸出開關量,要用他控制變頻器只能是有限的幾個多段速度而已, 難道這里就沒有會的嗎?大師們出來幫幫忙吧 |
---|---|
|
jonnyhsieh
系統整合
級別: VIP會員
|
版上有很多RS485範例,先找找,再來問吧! |
---|---|
|
jonnyhsieh
系統整合
級別: VIP會員
|
一般觸摸屏中只能輸入整數,無法輸入小數,如要輸入120.5,在PLC看到的數值是1205,可以整體數值X10去做運算. |
---|---|
|