美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

sddysk
心似云中月,動靜隨風,時暗時明
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 137 個
工控威望: 472 點
下載積分: 609 分
在線時間: 173(小時)
注冊時間: 2010-06-23
最后登錄: 2021-03-03
查看sddysk的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-07-13 15:33
如果PLC輸出點壞了,更換輸出點應該怎么做?我剛剛接觸,向高手,低手,高低手敬禮了
如果你不會玩電,電就會玩死你
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4243 分
在線時間: 9538(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-23
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-13 15:56
1、將輸出點接線接到備用點上
2、更改程序中原地址為新的地址。

Regards
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(sddysk)