樓主  發表于: 2010-07-13 15:33
如果PLC輸出點壞了,更換輸出點應該怎么做?我剛剛接觸,向高手,低手,高低手敬禮了
如果你不會玩電,電就會玩死你
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6778 個
工控威望: 38381 點
下載積分: 4405 分
在線時間: 9540(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-27
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-13 15:56
1、將輸出點接線接到備用點上
2、更改程序中原地址為新的地址。

Regards
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(sddysk)
    yang1122
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 66 個
    工控威望: 210 點
    下載積分: 420 分
    在線時間: 121(小時)
    注冊時間: 2007-08-01
    最后登錄: 2024-06-24
    查看yang1122的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2010-07-13 15:56
    1、用螺絲刀把PLC外殼中間的四個卡頂下
    2、用電烙鐵取下壞的輸出點的幾個插腳,可以用吸錫器輔助
    3、同樣的方法取下好的輸出點,調換之
    4、裝好PLC
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(sddysk)
    neilnie
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 339 個
    工控威望: 347 點
    下載積分: 783 分
    在線時間: 222(小時)
    注冊時間: 2009-07-27
    最后登錄: 2018-11-28
    查看neilnie的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2010-07-13 16:00
    1樓2樓和和起來就是完美的.支持你們.
    yusanlong045
    天涯路 孤客行 問誰與共?
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 235 個
    工控威望: 226 點
    下載積分: 791 分
    在線時間: 44(小時)
    注冊時間: 2009-07-04
    最后登錄: 2017-01-25
    查看yusanlong045的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2010-07-13 16:01
    如果輸出點有余量的話,直接換點,然后改程序,沒有就只能像二樓那樣了!
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(sddysk) 熱心助人
    sddysk
    心似云中月,動靜隨風,時暗時明
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 137 個
    工控威望: 472 點
    下載積分: 609 分
    在線時間: 173(小時)
    注冊時間: 2010-06-23
    最后登錄: 2021-03-03
    查看sddysk的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2010-07-13 16:03
    能舉個例子嗎
    如果你不會玩電,電就會玩死你
    wwcwwc
    級別: VIP會員

    精華主題: 0
    發帖數量: 3393 個
    工控威望: 3191 點
    下載積分: 70452 分
    在線時間: 1604(小時)
    注冊時間: 2008-04-20
    最后登錄: 2024-12-17
    查看wwcwwc的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2010-07-13 16:44
    像有些是很容易更換如三菱A系列,直接拔下輸出模塊后,打開外殼將里面的繼電器拔下,換一個好的上去。如果不是那只能打開外殼動用電烙鐵進行焊接,只要有一點電子基礎這個應該不是問題,換管子或者換繼電器都一樣(查手冊找相應的型號)。簡單方法樓上已經說了改輸出地址是最簡單的辦法,合適在現場服務時用,話說任何工作都不是死的,必須根據實際情況選擇相應的操作方式,為什么有經驗的說法呢就是這個道理。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(sddysk)
    ldysun
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看ldysun的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2010-07-13 17:21
    輸出點有多的就可以直接改,沒有就拆開換繼電器
    如果是松下的話就不行了,沒辦法換(上周我就借人家的手編改點,還好有1個多余的點)不然就
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(sddysk)
    up116
    任世事沉浮,愿真心永存
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 322 個
    工控威望: 3744 點
    下載積分: 7304 分
    在線時間: 488(小時)
    注冊時間: 2009-03-20
    最后登錄: 2024-06-25
    查看up116的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2010-07-13 17:28
    程序讀不出來的話就直接換繼電器吧,反而更方便
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(sddysk)
  • 千帆過盡,方知其味