有一臺設備原廠用的是單進三出220V的變頻器,由于網電不穩造成經常不啟動,把它改成380V的變頻器有什么優缺點。各位大俠請賜教。
niyouyijian
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看niyouyijian的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-21 15:45
樓主說的是單項的變頻器嗎?
jlz
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 184 點
下載積分: 759 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2008-03-20
最后登錄: 2024-11-06
查看jlz的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-07-21 15:46
沒看懂什么意思
飛翔天下
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 94 個
工控威望: 219 點
下載積分: 2780 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2010-05-24
最后登錄: 2023-06-30
查看飛翔天下的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-07-21 16:08
單相變頻器經過整流后得到的直流電壓不會有380電壓高,你電網不穩定就會影響變頻器的工作了,如果你電網不穩定還是選380輸入的變頻器。他中間電壓有500多伏的電壓。輸出380還是有很大的可調節性的。
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-07-21 16:17
排除電網不穩定的原因,如果改為三相由于你處的電網不穩定你認為可行嗎?
排除原因可以是重新布線(電網功率重新分配)加裝電抗器等方法。
taipi-k
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 1015 個
工控威望: 460 點
下載積分: 1731 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2007-09-08
最后登錄: 2024-01-05
查看taipi-k的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-07-21 19:14
220與380不是一個電網嗎?前者不穩,后者能行?
┏^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^★*^ǒ*^^★*^ǒ┓
┃╭の╮┏┯┓┏┯┓ ┏┯┓┏┯┓┏┯┓ ╭の╮┃*
┃ ╲╱  工┠控Lǒ の人 の 家┨┠園┨  ╲╱ ┃*
┃┗戀┛┗┷┛┗┷┛ ┗┷┛ ┗┷┛┗┷┛┗戀┛┃*
┗^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^★*^ǒ^★★*^ǒ┛
13957574621
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 153 個
工控威望: 436 點
下載積分: 707 分
在線時間: 215(小時)
注冊時間: 2009-05-21
最后登錄: 2021-07-07
查看13957574621的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-07-21 19:36
改也白改,你確定是電網的問題嗎,通常這種故障是你的進線漏電,電壓下降才會有這毛病
ldysun
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看ldysun的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2010-07-21 19:47
配個穩壓器
wlx
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 149 個
工控威望: 498 點
下載積分: 2210 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2009-09-05
最后登錄: 2020-03-08
查看wlx的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2010-07-27 09:40
這個設備有三路加熱控制,而且功率挺大,而在使用過程中有一路經常不用,造成三相不均,使變頻器無法正常工作。
coverpaper
深圳三晶變頻器老陳
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 333 個
工控威望: 398 點
下載積分: 2161 分
在線時間: 66(小時)
注冊時間: 2008-04-28
最后登錄: 2024-06-25
查看coverpaper的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2010-07-27 10:42
沒關系啊
本人在深圳從事自動化設備PLC程序設計編程,西門子、松下、三菱等各個品牌,各種非標設備的PLC程序設計,及設備調試安裝
售后維修!超聲波清洗機/電鍍設備/自動貼膜機的程序設計、售后維修等等。電話:13537593836   QQ:603753283
張平全
為國出力的時候到了
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 958 個
工控威望: 969 點
下載積分: 1904 分
在線時間: 468(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2024-12-19
查看張平全的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2010-07-27 12:46
加個變壓器,380VAC變單相220V就能滿足你的要求,這比較經濟,發果銀子足夠多可以換變頻器
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2010-07-27 13:16
三相嚴重不平衡,重新分配加熱器的負載。這樣的現狀說明你處的配電系統存在問題。建議重新分配負載。
  • «