美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

王春杰
WCJ ZYR
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 334 個
工控威望: 495 點
下載積分: 1042 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2010-07-10
最后登錄: 2024-08-20
查看王春杰的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-07-29 18:14
各位大俠,小弟現在使用的三凌MR-C10A伺服使用三凌FX1S PLC控制,用PLSY指令控制正反轉,除了在D8140 --D8143中知道當前坐標還有其它方法可以知道當前坐標?急求,謝謝
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4283 分
在線時間: 9538(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-24
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-29 19:39
將伺服的脈沖輸出接駁入PLC的脈沖輸入端口,使用高速計數對其讀取以得到實際的電機位置。

D8140只是記錄PLSY的輸出脈沖個數,不能排除伺服丟脈沖的狀況。

Regards
王春杰
WCJ ZYR
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 334 個
工控威望: 495 點
下載積分: 1042 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2010-07-10
最后登錄: 2024-08-20
查看王春杰的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-07-30 08:23
謝謝您,我試過將PLC高速計數端子(X0 X1)接在Y0 Y1上,脈沖個數丟失嚴重,找不到原點,
您 說的是在伺服上接下來脈沖輸出端嗎?
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4283 分
在線時間: 9538(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-24
查看cvlsam的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-07-30 08:42
脈沖輸出接到輸入計數?你還接啥,直接讀D8140就是了。
taoye2008
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看taoye2008的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-07-30 20:00
直接讀取伺服編碼器的脈沖信號,但三菱PLC不能接收差分信號這個要注意!
王春杰
WCJ ZYR
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 334 個
工控威望: 495 點
下載積分: 1042 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2010-07-10
最后登錄: 2024-08-20
查看王春杰的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-08-04 19:05
謝謝各位!
gumeng
學無止境
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 974 個
工控威望: 2385 點
下載積分: 5596 分
在線時間: 300(小時)
注冊時間: 2009-07-10
最后登錄: 2024-12-22
查看gumeng的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-08-04 19:10
學習了。
現承接各類電氣自動化設備的設計,改造及維修。