美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

杰克2009
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看杰克2009的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-08-11 14:35
     各位朋友哪位能幫忙解決一下,三菱A系列PLC在運行中突然停止,但是在從新上電后還是可以使用,每天要這樣重復十幾次,哪位朋友知道這是怎么回事,或者是什么原因引起的,希望指點一下,再次謝過!
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3024(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-27
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-08-11 14:38
是否程序里面有定時停止的控制,或者外圍電路的原因。在線聯機查看。。。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
杰克2009
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看杰克2009的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-08-11 17:23
不是程序的問題,外圍電路什么情況下會產生這種問題呢?和溫度影響?
jeay
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 204 個
工控威望: 233 點
下載積分: 655 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2010-03-28
最后登錄: 2024-12-25
查看jeay的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-08-11 18:14
CPU有沒有報警,你PLC可以診斷一下嘛根據報警代碼來看看是什么故障
zyfzxh
級別: 論壇版主

精華主題: 12 篇
發帖數量: 6494 個
工控威望: 7502 點
下載積分: 108068 分
在線時間: 4836(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-27
查看zyfzxh的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-08-12 10:35
引用
引用樓主杰克2009于2010-08-11 14:35發表的 PLC在運行中突然停止(三菱A系列) :
     各位朋友哪位能幫忙解決一下,三菱A系列PLC在運行中突然停止,但是在從新上電后還是可以使用,每天要這樣重復十幾次,哪位朋友知道這是怎么回事,或者是什么原因引起的,希望指點一下,再次謝過!

請詳細描述問題點,樓主所指的plc運行中停止,是否是某一部份動作停止還是整個PLC系統停止,CPU上各指示燈狀況如何?PLC診斷看看是否有故障代碼?
阿ben
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 61 個
工控威望: 192 點
下載積分: 617 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2009-10-01
最后登錄: 2023-11-28
查看阿ben的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-08-12 21:49
A系列有這個問題.很簡單你買個EEPRUN.插到PLC裡把程式COPY到記憶夾.就OK了
杰克2009
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看杰克2009的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-08-14 21:07
EEPRUN是什么東東,是EEPROM么?  是全部死機不是部分!   
leo10041
苦逼的工控人
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 118 個
工控威望: 314 點
下載積分: 588 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間: 2008-10-16
最后登錄: 2023-08-05
查看leo10041的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2010-08-14 22:36
PLC死機一般分以下幾種情況:
1:PLC所在的電控箱溫度過高,導致PLC掃描中斷而死機,建議樓主加裝排氣扇。
2:A系列你沒有寫PLC參數或者寫部分PLC參數,當你程序運行到那智能模塊時就死機,但是PLC會報警出錯。
3:程序設計上存在死循環或者程序設計了自動停止程序。
4:外部干擾。
如有不足之處,敬請改正
ykykkhor
Best Regards,YK
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 259 個
工控威望: 308 點
下載積分: 139434 分
在線時間: 560(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2024-12-25
查看ykykkhor的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2010-08-15 01:14
這是 PLC CPU 及其相關模塊已經在損壞的階段, 換了 PLC CPU 及其相關模塊便解決了
cheney728
寒澈
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 112 個
工控威望: 286 點
下載積分: 730 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2009-09-05
最后登錄: 2019-07-05
查看cheney728的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2010-08-15 06:42
7樓的解答不錯,支持!
學以致用!
guansky168
小張
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 610 個
工控威望: 3397 點
下載積分: 8990 分
在線時間: 240(小時)
注冊時間: 2010-05-11
最后登錄: 2024-12-22
查看guansky168的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2010-08-15 09:14
支持8樓的看法,應該是PLC的CPU已經接近崩潰了,重新斷電上電,還可以正常運行,但沒多久就又不行了,建議樓主備用一臺,將故障機CPU更換檢修