space_time
級別: *
|
菜鳥求救: 用三菱fx2n編程需要輸入、輸出觸點各72個,但是用gx developer軟件輸出y080及以上觸點時出現錯誤,請高手幫忙!!! |
---|---|
|
space_time
級別: *
|
剛剛查找才知道,fx2n系列的最大128點(64輸入64輸出),而我的項目需要72點輸入,72點輸出,只有加擴展模塊了! 再問高手問題: 基本擴展模塊的輸入輸出怎樣編程? 比如我用fx2n-128MR加fx2n-32ER 想取出第65輸入點的狀態,輸出到70點,怎么辦? 請高手指點!!! |
---|---|
|
konev
級別: *
|
把擴展模塊插上就可以了啊,FX是不需要做地址分配的,默認從左往右依次排就行了。 LD X101 OUT Y106 |
---|---|
|
yjp-gyl
忙里偷閑
級別: 略有小成
|
朋友 三菱FX系列是以8進制來編排的 就是說0-7 X00-X07 X10-X17 .....X70-X77 X100-X107 輸出點Y 一樣的編排方式 |
|
---|---|---|
|
space_time
級別: *
|
"FX是不需要做地址分配的" 但是得要用編譯器編譯吧 用gx developer軟件輸出y080及以上觸點時出現錯誤(我用的梯形圖) 程序寫都寫不了,這怎么辦啊!!! 比如 ---||----x080 回車 或 ------()---y080 回車 出錯 |
---|---|
|
zyfzxh
級別: 論壇版主
|
是呀!FX系列是輸入輸出是8進制區分(XY0-XY7),而A和Q系列的才是16(XY0-XYF)進制區,要想輸入輸出用到144點,肯定要擴展模塊 |
---|---|
|
space_time
級別: *
|
擴展模塊肯定是要用到的, 現在的問題是:在編梯形圖的時候,一寫x080或y080就出錯,這怎么辦啊? 高手們,快幫幫忙吧!!! |
---|---|
|
space_time
級別: *
|
“朋友 三菱FX系列是以8進制來編排的 就是說0-7 X00-X07 X10-X17 .....X70-X77 X100-X107 輸出點Y 一樣的編排方式” 突然醒悟過來!問題解決了! 謝謝各位了!!! 在下還真是菜鳥一個!!!--------呵呵。 |
---|---|
|
ltmwxq
級別: 略有小成
|