87278598
級別: *
|
我是初學者,請問我現在有一套電路,中間有220V的設備,還有380V的設備,220V的設備總功率是19.2KW總共有8個每個2.4KW,380V的設備總功率是48KW,是加熱管分為8組,一組2個,每個3KW,請問我的每個斷路器應該選多少電流的?總的空氣開關應該選多少電流?請大家幫幫忙！弟在這里謝了,請各位師傅盡快回復好嗎? |
---|---|
|
longzhong
級別: 探索解密
|
每個負載都需要安裝斷路器,你確定有那個必要嗎?至于選擇方面,你不會連負載電流都不會計算吧?另外我認為選擇標準不僅僅是電流,比如感性負載阻性負載以及動作頻率,環境溫度等都得考慮進去。還有你也沒說是幾相的,叫人家怎么幫你? |
---|---|
|
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄
|
最好是220和380分開接線(我說的是主線,這樣出現故障時動作更靈敏)。220電壓的總功率19.2KW,電流是19.2乘以4.5(根據電工口訣中p=UI計算)等于86.4安的電流。所以主電路的空開要用100A的,下邊分支電路每個2.4KW用16A的空開就行。380電壓的總功率是48KW,電流是48乘以2.63(電工口訣中p=UI計算)等于126.24A。所以用160A空開,下邊分支每組6KW用20A空開就行了。 |
---|---|
|
jxt520102
級別: 家園常客
|
我這個對你或許有些幫助 |
---|---|
|