美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

541314_
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 94 點
下載積分: 546 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2010-09-11
最后登錄: 2012-10-20
查看541314_的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-09-11 15:19
大家好啊,我是新人,大家多多幫助,共同發展,謝謝大家,現在我剛購入2套松下A5系列電機和伺服驅動,說明書上面不是看得很明白,  

http://hi.baidu.com/aeog/album/item/88408d21910c6e01ac34ded4.html
此圖上面1處,我的是400WB型驅動器,應該是沒有再生放電電阻器,B2,B3是不是應該要短接,?  
http://hi.baidu.com/aeog/album/item/1815cd5a886ea3c4810a18d4.html
此圖第2處,第3處,由于我的是上位機是用脈沖輸出,脈沖信號在第2處還是第3處接入?可以用共陽極接線嗎,?共陽極是不是需要外接5V電壓?具體怎么接,?
第4處,外接24V電源只接7,41腳嗎?為什么沒有5V外接電源啊?
最后,是不是就是接脈沖信號和方向信號就可以了還是需要再接一些其他的信號?,第一次接觸到伺服和電機,希望大家能幫到我,再次謝謝大家了,謝謝
[ 此帖被541314_在2010-09-13 08:16重新編輯 ]
541314_
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 94 點
下載積分: 546 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2010-09-11
最后登錄: 2012-10-20
查看541314_的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-09-11 17:57
沒有人知道嗎,55555555
541314_
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 94 點
下載積分: 546 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2010-09-11
最后登錄: 2012-10-20
查看541314_的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-09-12 09:04
555555555555555
hfxluo
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 206 點
下載積分: 456 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2009-04-23
最后登錄: 2024-12-14
查看hfxluo的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-09-12 14:40
400WB型驅動器,應該是沒有再生放電電阻器,B2,B3是應該要短接。接脈沖信號和方向信號都應該有電源,才能驅動電機的,仔細看看說明書吧!
541314_
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 94 點
下載積分: 546 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2010-09-11
最后登錄: 2012-10-20
查看541314_的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-09-13 08:07
首先謝謝你的回答啊,是啊, 是沒有再生放電電阻器的,那短接后,脈沖信號和方向信號是共陽極接線嗎?,如果是共陽極接線,是不是要外接5V電源啊?是接第2處還是接第3處啊?具體怎么接啊?我不是很明白啊,希望大家能幫幫我啊,
逍遙
走自己的路,也要朋友的幫助。希望明天會更好!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 474 個
工控威望: 311 點
下載積分: 1080 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2007-09-04
最后登錄: 2012-07-12
查看逍遙的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-09-13 15:12
不用接5V電源的,我剛開始也是接了外接電源,最后發現不必要,只要將信號線接好就可以了
chshzhh
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看chshzhh的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-09-13 17:12
松下的小功率電機不需外接放生電阻,就要把兩個短接,不接內部會開路,就會 報警了。
chenlf
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 245 個
工控威望: 527 點
下載積分: 531 分
在線時間: 1140(小時)
注冊時間: 2007-07-04
最后登錄: 2024-12-19
查看chenlf的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2010-09-13 17:45
你要弄清楚上位機是線性輸出還是晶體管輸出,才能決定脈沖信號在第2處還是第3處接入,及要不要用外部電源。