heweli888
生活真他媽沒意思,因為我活膩了
級別: 家園常客
|
我有一臺三菱PLC FX-2N的,現在不知道怎么會所有的現場控制信號都不接收。監控強制輸入也不行,但是輸出端一切正常。機子也處于ON狀態。請大家幫助解決一下 本人在此感謝了! |
|
---|---|---|
|
heweli888
生活真他媽沒意思,因為我活膩了
級別: 家園常客
|
本人已經解決了一部份。現場信號不接收主要是接觸不好。但是不能夠強制不知道是不是軟件有問題了。還請大家繼續支持。 |
|
---|---|---|
|
xiugu
級別: 略有小成
|
三菱的PLC在GX中不能強制X的,可以用短線直連COM端和需要檢測的輸入點,看有沒信號來判斷輸入點有沒問題,沒問題那就是現場接線問題. |
---|---|
|
yeyhx
愛雖沒有說出口, 但并不代表不愛!!!
級別: 略有小成
|
|
|
---|---|---|
|
zyfzxh
級別: 論壇版主
|
圖片:
圖片:
圖片:
|
---|---|
|
zyfzxh
級別: 論壇版主
|
圖片:
圖片:
圖片:
|
---|---|
|
heweli888
生活真他媽沒意思,因為我活膩了
級別: 家園常客
|
謝謝大家,剛開始我直接用鉗子短接的,沒有輸入,把我嚇了一跳,以為是輸入接口全燒掉了,沒想到拿了根短接線壓在端子上就好了,沒想到端子上面的螺絲的導電性不是很好啊,但是我前一段時間還是可以在軟件上強制的,也有可能是機子中毒的緣故導致軟件損壞吧。 好了謝謝大家 |
|
---|---|---|
|
yjp-gyl
忙里偷閑
級別: 略有小成
|
三菱的PLC在GX中不能強制X的(注意輸入沒有接線的情況下可以強制),可以用短線直連COM端和需要檢測的輸入點,看有沒信號來判斷輸入點有沒問題,沒問題那就是現場接線問題 |
|
---|---|---|
|