樓主  發表于: 2010-10-10 09:11
請教各位大師,三菱FX2NPLC如何在編程的時候如何禁止某個輸入點的輸入狀態。
[ 此帖被zjyuan在2010-10-11 16:57重新編輯 ]
fjqz00
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1305 個
工控威望: 1462 點
下載積分: 8006 分
在線時間: 365(小時)
注冊時間: 2007-04-16
最后登錄: 2024-12-21
查看fjqz00的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-10 12:03
串聯一個M8000的b接點
LD X0
ANI M8000
OUT M0
END
這樣的話,M0一直不得電
zjyuan
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 33 個
工控威望: 180 點
下載積分: 469 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2008-04-09
最后登錄: 2024-11-19
查看zjyuan的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-10-11 16:55
我的意思是在PLC正常工作的時候,有些X端子用一下,然后可能需要停止用一會。我想直接修改PLC內部的功能,禁止個別端子的工作狀態。
penzhenjian
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 290 個
工控威望: 500 點
下載積分: 2339 分
在線時間: 186(小時)
注冊時間: 2009-05-14
最后登錄: 2024-08-22
查看penzhenjian的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-11-30 21:09
還沒聽說過
海洋電氣
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看海洋電氣的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-12-02 21:04
你好,你的問題表述的不是很清楚
lizhiliang
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 416 個
工控威望: 505 點
下載積分: 12728 分
在線時間: 677(小時)
注冊時間: 2010-07-29
最后登錄: 2023-01-06
查看lizhiliang的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-12-03 09:27
-[X6]-------(M0)-
直接把X6的工作轉給M0就可以了,M0好控制。
如果是改程序,你可以做軟元件替換,先把X6換成M0
njaolian
新年快樂,恭祝大家出門撿錢包。凡是撿到錢包的,分我一半,哈哈
級別: VIP會員
精華主題: 2 篇
發帖數量: 452 個
工控威望: 2333 點
下載積分: 1985 分
在線時間: 211(小時)
注冊時間: 2010-11-10
最后登錄: 2024-12-20
查看njaolian的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-12-03 12:56
樓上正解,這樣最好
guafa58
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 172 個
工控威望: 388 點
下載積分: 2914 分
在線時間: 291(小時)
注冊時間: 2010-10-28
最后登錄: 2024-12-23
查看guafa58的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2010-12-03 19:06
就是啊,轉換成軟的就可以了啊