guiyanhua
雲薄
級別: VIP會員
|
有一汽缸,不是行程控制!又好似非位置控制。用的是一普通先導式單頭五口電磁閥, 我要求是汽缸推到我的磁性開關位置時汽缸不繼繼續工作!電磁閥馬上復位,汽缸回位。且不能受汽壓大小限制!(一般在7KG以下)。 現在這個結果是一推到底。好像PLC接收不到磁性開關的到位信號一樣。 有誰可以解決這個問題! 這個問題已找了做汽缸公司的人來也沒效果。 不知有哪位高手遇到過這個問題!或知道這個問題的解決方式! 謝謝! |
|
---|---|---|
|
新手
光明使者——裝電燈的
級別: 略有小成
|
要看你是用的那種汽缸,不是每種汽缸里面都有軟性磁條的,是不是開關離缸壁距離過大,還有就是是不是因為汽缸行程速度太快開關感應不到,如果是速度太快建議加裝兩個節流閥. |
---|---|
|
guiyanhua
雲薄
級別: VIP會員
|
你的意思是把氣壓減小一點! 在小氣壓的情情況下是沒問題的!(3KG) 不過不能正常工作而已! 我用了兩個品牌的氣缸都一樣呀 |
|
---|---|---|
|
xmh1215
兼職各類系統編程 13950162750 &
級別: 略有小成
|
|
|
---|---|---|
|
guiyanhua
雲薄
級別: VIP會員
|
沒人看!啊 |
|
---|---|---|
|
guiyanhua
雲薄
級別: VIP會員
|
8樓說得好! 謝謝!我去看看再說 有人說過用時間控制! 不知你們認為怎么樣! PLC里用1ms 單位的計時器! 在人機里可調節! 不知你們可看好! 我去試試再說了 |
|
---|---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
|
主要還是看磁性開關為何不能產生信號,加機械定位是最可行的方案;加緩沖是很必要的工作;再則監控程序看下,是否磁性開關確實不能給出信號,那就是程序的問題了。加上時間控制是什么意思?直接讓氣缸推出一段時間后自動返回?那更不能控制氣缸伸出的位置了…… |
---|---|
|
nbwrk
樹不要皮必死無疑!人不要臉天下無敵!
級別: 家園常客
|
個人覺得只要開關能有信號輸出PLC就一定能接收到,先試試用脈沖捕捉和中斷,如果還是捕捉不到那個信號只能是換開關或是汽缸了 |
---|---|
|