一個變頻器下端帶著4個熱繼電器,空載 合上變頻器上端的斷路器的瞬間,偶爾發生個別熱繼電器跳閘的現象,這是怎么回事呢? |
---|---|
|
吳德星
級別: 工控俠客
|
空載,就是沒有電流,熱繼電器還會跳閘,那是熱繼電器的問題啦。換個試試看 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
wwcwwc
級別: VIP會員
|
一般電氣上的熱繼原理是雙金屬片電流流過發熱做功,頂開機械觸點。你空載就有動作說明熱繼本體就有問題。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
qlin
學過一點FX型PLC基本知識
級別: 家園常客
|
是雙金屬片熱繼電器嗎? 如果是空載,又在變頻器下端,則雙金屬片熱繼電器,合閘瞬間應不會動作,除非是熱繼電器有問題或未調整好,因振動等原因而跳開(可能性極小)。 如果是電子式保護器,則需視情況分析。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
shaolinsi
佛曰:不可說
級別: VIP會員
|
樓主既然用了變頻器,為什么還要加熱繼呀?變頻器本身的保護已經比較齊全了。 |
---|---|
|
孫發明
級別: *
|
你沒有說明白,是熱繼下面的電機空載,,還是熱繼下面沒有接負載,,如果沒有接負載就是熱繼本身有問題。。。如果接電機空載。。熱繼整定值有問題 |
---|---|
|