li840806
級別: 探索解密
|
我遇到個問題,用旋轉編碼器測角度。比如說我機器在運轉后停下的角度是30度,當我把機器電源關掉后,手動調試機器后機器的實際角度是60度,機器重新上電后顯示的角度是停機后的30度。不 是實際的60度,請教一下各位該怎么解決,PLC是FX-1N的,謝謝各位了 |
---|---|
|
anddylihua
沉思的飛刀
級別: 略有小成
|
你沒有零位嗎?用接近開關定一個零位,每次上電讓他自己先找零位再找你所需要的角度。 |
|
---|---|---|
|
li840806
級別: 探索解密
|
假如沒有零位了,我們公司有臺用單片機做的就沒有,停電后改變機械的角度后,重新上電后馬上就測出來了,也不知道是怎么做的 |
---|---|
|
ldshuang3
一件事會干了,好好干。不會干了,也要干。干的次數多了,自然會
級別: 探索解密
|
學習 沒見過 |
---|---|
|