電爐絲烘箱溫度控制有一種是溫度表交流接觸器控制,一種是溫度表和功率控制器,現在要需要檢測在工作的時候電爐絲有沒有燒斷,短掉就報警,我想用相位控制器來做,用交流接觸器控制的好像沒有什么問題,功率控制器控制的有點問題啊,就是電流從無到有,沒有規律,各位大俠有什么好的建議
yuyongjiu
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yuyongjiu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-04 22:43
用電流互感器試試?電流消失證明加熱絲斷掉了。具體電路自己慢慢分析吧。
qdlsc
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 94 個
工控威望: 249 點
下載積分: 902 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2010-10-04
最后登錄: 2019-06-16
查看qdlsc的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-12-05 00:33
有1種表可帶互感器,檢測表加熱輸出時是否有電流,無電流報警,OMRO,RKC都有,就是在普通表內加一小模塊,自己查一下