hanping1903
級別: *
|
omron CJ1G-H plc 與筆計本通訊不上!我用的是RS232轉USB線,參數設置好后用別人的機子能通訊上,可我自己的本子就是通訊不上!CX重裝過幾次了,驅動也已檢查過,并且設備管理器能找到端口,系統也重裝過。哪位高手指點一下,我是不是還有哪個地方沒考慮到的?謝謝! |
---|---|
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
|
你的本子和那些正常通訊的電腦,操作系統和軟件都是一個版本的么?是否是殺毒軟件之類的原因,或者換個系統看看。 |
|
---|---|---|
|
hanping1903
級別: *
|
謝謝樓上的!我機子沒有裝殺毒軟件,系統已重裝過了!可還是沒用。 我機子有4個USB插口,可是我只要驅動任意其中一個插口,CX都可以找到其端口。是否有可能是本子硬件有問題呢?本子型號是Thinkpak 410I .不勝感激! |
---|---|
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
|
考慮換系統看看。 |
|
---|---|---|
|
hanping1903
級別: *
|
多謝謝樓上的,問題已解決!原來是驅動程序的問題,我換了一套驅動程序重新驅動現在可以了 |
---|---|
|