各位大俠好!我有個難題請大家幫忙!我公司用電負載100KW,原來在車間安裝了計量表3*3(6A),互感器150:5的,現在供電方又在變壓器房安裝了計量表3*1.5(6A),互感器是一樣,現在安裝的表比原來的表每月多4-5000度電,變壓器房距離車間100M,所用線徑70平方毫米,線電流三相不平衡,高的190左右,低的130左右,請大俠們幫我分析分析造成計量誤差的主要原因在哪里?非常感謝!!! |
---|---|
|
mayanheng
級別: 略有小成
|
變壓器房的表比車間的表跑的多是肯定的,多百分之十左右差不多。你說的差4-5000度,這范圍也太大了。你每月用多少度電? |
---|---|
|
jxh668
jxh668
級別: 工控俠客
|
用電負載100KW,變壓器房距離車間100M,所用線徑70平方毫米 線路損失很大 |
|
---|---|---|
|
子丑寅卯9
好鋼是煉出來的; 好妞是泡出來的!
級別: 網絡英雄
|
能大到4-5000度,那節能減排早把你們單位排掉了,你的電鍍表是單相的吧,每相電流不平蘅才可能這么大誤差。 |
|
---|---|---|
|
wwcwwc
級別: VIP會員
|
配電房的計量大于車間計量屬正常。但是不能相差太大。首先應該將二塊計量表做一下校驗。同時盡量地將三相負載做一次平衡。 |
---|---|
|
lty504351
級別: 論壇先鋒
|
互感器選用的也不太對,應該選用200/5較好,另外表地校正也很有必要 |
|
---|---|---|
|