本來是PLC和觸摸屏是RS485連接的,現在出問題了,如果直接用RS232可以連嗎?PLC和觸摸屏都有那個RS232接口,需要改設置嗎? |
---|---|
|
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
|
不知樓主用的什么品牌的屏,如果是Weinview、EVIEW等國產品牌,則需要在程序組態里面改設置,以前用過Proface,不需要改設置! |
---|---|
|
ngch
深圳工控小匠
級別: 網絡英雄
|
需要改下通訊的設置,具體還要看你用的是什么PLC和觸摸屏. |
|
---|---|---|
|
tczczc
級別: *
|
EVIEW的觸摸屏和LG K120S的PLC。另外,如果要改設置,只需在觸摸屏上面改還是都要改? |
---|---|
|