zhuls
級別: 略有小成
|
請教各位高手,0-50Hz對應4-20ma的程序如何編寫。謝謝!下面是我自己編寫,不知道對不對 LD SM0.0 LPS AW<= 曝氣風機頻率設定, 50 AW>= 曝氣風機頻率設定, 30 MOVW 曝氣風機頻率設定, 曝氣風機頻率設定中間數1 LRD AW<= 曝氣風機頻率設定, 30 MOVW +30, 曝氣風機頻率設定中間數1 LRD AW>= 曝氣風機頻率設定, 50 MOVW +50, 曝氣風機頻率設定中間數1 LRD MOVW 曝氣風機頻率設定中間數1, 曝氣風機頻率設定中間數 *I +640, 曝氣風機頻率設定中間數 LPP MOVW 曝氣風機頻率設定中間數, 曝氣風機設定頻率 |
---|---|
|
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
|
4毫安對應模擬量數據6400,20毫安對應滿輸出32000,即6400-32000對應變頻器頻率0-50HZ,這里可以看出模擬量數據25600對應頻率50HZ,可以計算出設定頻率所對應的模擬量輸出數據為:設定頻率/(50/25600)+6400,把得到的結果MOVW到所用的模擬量數出通道地址即可! |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
wangfec
級別: 略有小成
|
最簡單的就是將 Hz 乘以 512,然后再加 6400。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |