yufenglin
級別: 探索解密
|
最近想用PLC控制變頻器,不知道PLC怎么讀取變頻器內部的模擬量信號,那位大俠知道怎么讀取,先謝謝了。 |
---|---|
|
283596603
盟主
級別: 略有小成
|
看你通過什么方式了,可以先定義變頻器的模擬量輸出代表哪個信號,再把該模擬量輸出引入至PLC。一般變頻器有2~3個模擬量輸出通道。也可以通過通訊的方式讀取,這個就比較復雜了。 |
---|---|
|
yufenglin
級別: 探索解密
|
謝謝各位了,現在就是想PLC不使用模擬量模塊直接用485通信來讀取變頻器內部的參數。 |
---|---|
|
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄
|
用485也得買個通訊模塊,這需要用程序來完成,想簡單點的話就用模擬量模塊做一個無協議通訊還簡單功能也能達到。 |
---|---|
|