美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

etdssdabb
只有學而知之,沒有生而知之
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 359 個
工控威望: 676 點
下載積分: 7861 分
在線時間: 231(小時)
注冊時間: 2010-03-16
最后登錄: 2019-04-15
查看etdssdabb的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2011-03-08 12:18
同意樓上所說,到底配多大線,要根據你施工的要求來的,及布線的方式。等等!
mydream214
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 109 點
下載積分: 511 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2010-10-08
最后登錄: 2021-02-24
查看mydream214的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2011-03-08 12:22
240 的2根,不會出現意外的
hehu0575
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看hehu0575的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2011-03-08 16:52
全部正常工作的時候電流要在1000A左右了啊!電纜線建議用3*250+2*120的電纜!因為你們是五金廠嘛,所以電纜線最好是那種有鐵片保護的!并且一定要保證是國標的電纜!
胡驕陽
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 260 個
工控威望: 3019 點
下載積分: 1603 分
在線時間: 188(小時)
注冊時間: 2009-12-16
最后登錄: 2024-11-19
查看胡驕陽的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2011-03-08 18:21
首先謝謝各位的熱心回答了!!!我們的設備是和注塑機的前面那一級,擠出機,最大的一臺機就有180千瓦,最小的也有50千瓦,電動機占了設備一半的功率,是直流電機,有的是交流電機,其他的就是加熱器,一個加熱器就是6個千瓦,多的一臺機加熱器就有10多個,少的也有6-7個,七七八八全部算下來總功率是450KW,還不算空調,照明,和一些排風機一些小設備.我現在也琢磨著用120mm的線雙線并排走.線的距離大概100米左右.
jiangzhuang
大家共同學習嘛!這樣菜鳥也可以變老鳥
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 264 個
工控威望: 391 點
下載積分: 1147 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間: 2011-01-01
最后登錄: 2024-10-24
查看jiangzhuang的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2011-03-08 18:58
我師傅說:一個千瓦二個安培,一個平方5個電流
zhangdabao
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 195 點
下載積分: 713 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2009-08-11
最后登錄: 2016-05-23
查看zhangdabao的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2011-03-08 20:45
800A的電流   250-300的銅線就可以,但得是國標的啊
hxl202319
工資就像大姨媽，一月一次，一周就沒了
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1751 個
工控威望: 10137 點
下載積分: 61261 分
在線時間: 2665(小時)
注冊時間: 2007-03-26
最后登錄: 2024-12-15
查看hxl202319的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2011-03-09 10:46
小線的時候可以按1個平方5個電流計,因為集膚效應的影響,超過一定大小就要按2計算了。
簽名無效了,麻雀不見了!
360820
我還真沒有個性簽名
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 315 個
工控威望: 496 點
下載積分: 1550 分
在線時間: 1025(小時)
注冊時間: 2009-03-11
最后登錄: 2024-11-23
查看360820的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 2011-03-09 19:19
口訣 十下五 百上二  
yixuefeng
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yixuefeng的 主題 / 回貼
20樓  發表于: 2011-03-09 22:27
500的安全
郭懷海
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看郭懷海的 主題 / 回貼
21樓  發表于: 2011-03-12 23:52
  系統的功率總和 并不是選擇線徑的全部。首先要看這個總功率有多少臺設備在同時工作,它的工作狀態如何。是連續的,還是斷繼的。其次就是你線的布置方式,是裸布,還是電纜溝等。線的長度如何。再次就是考慮冗余的問題。若此電源在以后的工作中還需要增加設備,那么就可以稍稍的大一點。算得太死對以后的工作并沒有好處。最后是銅與鋁的問題。可以根據實際情況來確定。
123456zjy
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看123456zjy的 主題 / 回貼
22樓  發表于: 2011-03-13 11:20
首先是什么負載類型,如果是類似電爐的阻性負載的話就要考慮大一點像一樓說的375—500的一點都不大。如果都是感性負載小一點250應該可以!
阮子
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 658 個
工控威望: 4416 點
下載積分: 5359 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2009-12-27
最后登錄: 2015-10-29
查看阮子的 主題 / 回貼
23樓  發表于: 2011-03-13 19:18
同意五樓的說法,也經常安裝大功率的設備,樓主的情況300的銅芯電纜是足夠的了。