358273433
級別: 家園常客
|
請教各位大俠:FX1S(N)系列PLC做位置控制時不用FX-1PG一類的定位模塊嗎?直接用PLC控制伺服驅動器(步進驅動器)嗎? |
---|---|
|
ykykkhor
Best Regards,YK
級別: 略有小成
|
確實可以實現, 但無關控制精度 (精度是機械的問題) |
---|---|
|
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
級別: 論壇先鋒
|
而且FX1N,1S不支持1PG擴展 |
|
---|---|---|
|
xiaoyu8502
級別: *
|