樓主  發表于: 2011-05-31 22:42
今天給一臺老車床換了個新的安川變頻器。 以前的變頻器型號是 CIMR-SCBA21P5 ,現更換的是CIMR-VB2A-0010 (V1000系列)。

                                 頻率是用2個電位器調整的。通過機械上的凸輪開關交替切換頻率。

現在的問題是:  1. 順時針旋轉電位器,頻率減小。逆時針轉轉,頻率增大,與其它老設備動作相反。(我只接了接在變頻器上的線,其它線路沒動。)

                               2. 先短接正轉線路(S1 - SC),然后給變頻器通電,面板上的"RUN"燈 閃爍,電機 不運轉。

                                    如果 先給變頻器通電,然后再短接正轉線路(S1 - SC), "RUN"燈 常亮,電機 運轉。

注: 原設備上的主回路端子排上的 SF      SC      FR      FC 這4個端子有引線。因為沒有找到老變頻器的說明書,不知道這4個端子是什么功能。

 
          我現在將這4根線接在  +V      A1      S5       SC這4個端子上。 

請問 像這些情況,問題一般會出在哪里。 具體會調到那些參數。

急盼高手指點。謝謝!

[img]http://www.28sp.com/news/UploadFile/200803/24/17277393.jpg[/img]
a403544779
真想把生活中的所有煩心事都寫進梯形圖,讓它們自動完成。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 149 個
工控威望: 243 點
下載積分: 1102 分
在線時間: 92(小時)
注冊時間: 2010-10-19
最后登錄: 2024-08-08
查看a403544779的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-31 22:58
我的電話是  13410279504   (深圳地區) ,期盼接到你的來電。
[img]http://www.28sp.com/news/UploadFile/200803/24/17277393.jpg[/img]
714675398
做事心態最重要
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 102 個
工控威望: 212 點
下載積分: 2446 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2010-08-20
最后登錄: 2020-07-31
查看714675398的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-06-01 09:20
電位器有三根線,把DC10V的兩根線正負線互換。
akang8612
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 389 個
工控威望: 420 點
下載積分: 3434 分
在線時間: 269(小時)
注冊時間: 2011-10-14
最后登錄: 2024-07-23
查看akang8612的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-06-01 10:55
同意2樓.........電位器有三根線,把兩端的兩個對換就可以了
[ 此帖被akang8612在2011-06-01 11:13重新編輯 ]
jona2011
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看jona2011的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-06-01 11:02
感謝分享
shenyijin
中級電工
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 571 個
工控威望: 787 點
下載積分: 1269 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2011-04-15
最后登錄: 2014-12-20
查看shenyijin的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-06-01 11:15
或許是電位器接線不對,那你先看看你的電位器模擬量可以實行調速嗎?要么就你的變頻信號是脈沖信號輸入控制,你先短接沒有電位高低跳動/?所以控制不了,這是我個人意見,如果我說對了的話?記住給我加分,
woaqqdfq
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 208 點
下載積分: 490 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2009-09-08
最后登錄: 2016-04-15
查看woaqqdfq的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-06-01 11:42
電位器有三根線,把DC10V的兩根線正負線互換。
13966443453
皖虎
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 71 個
工控威望: 167 點
下載積分: 502 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2009-12-20
最后登錄: 2023-06-02
查看13966443453的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-06-01 12:36
首先要給變頻器設置符合運行的參數,包括電機參數,可以找下載此變頻器的操作說明書。
hengzi
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看hengzi的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2011-06-01 12:48
電位器接錯了
博世變頻
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 90 個
工控威望: 211 點
下載積分: 793 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2011-03-07
最后登錄: 2019-11-23
查看博世變頻的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2011-06-01 13:09
第一個問題是變頻器V+和GND互換下就恢復了
博世變頻
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 90 個
工控威望: 211 點
下載積分: 793 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2011-03-07
最后登錄: 2019-11-23
查看博世變頻的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2011-06-01 13:13
就是把電位器調到中間阻值最大的這2棵線互換下
ibrahim1757
ibrahim1757@hotmail.com
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 103 個
工控威望: 237 點
下載積分: 901 分
在線時間: 162(小時)
注冊時間: 2010-09-27
最后登錄: 2024-12-16
查看ibrahim1757的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2011-06-01 13:21
電位器接錯了