a403544779
真想把生活中的所有煩心事都寫進梯形圖,讓它們自動完成。
級別: 略有小成
|
今天給一臺老車床換了個新的安川變頻器。 以前的變頻器型號是 CIMR-SCBA21P5 ,現更換的是CIMR-VB2A-0010 (V1000系列)。 頻率是用2個電位器調整的。通過機械上的凸輪開關交替切換頻率。 現在的問題是: 1. 順時針旋轉電位器,頻率減小。逆時針轉轉,頻率增大,與其它老設備動作相反。(我只接了接在變頻器上的線,其它線路沒動。) 2. 先短接正轉線路(S1 - SC),然后給變頻器通電,面板上的"RUN"燈 閃爍,電機 不運轉。 如果 先給變頻器通電,然后再短接正轉線路(S1 - SC), "RUN"燈 常亮,電機 運轉。 注: 原設備上的主回路端子排上的 SF SC FR FC 這4個端子有引線。因為沒有找到老變頻器的說明書,不知道這4個端子是什么功能。 我現在將這4根線接在 +V A1 S5 SC這4個端子上。 請問 像這些情況,問題一般會出在哪里。 具體會調到那些參數。 急盼高手指點。謝謝! |
|
---|---|---|
|
a403544779
真想把生活中的所有煩心事都寫進梯形圖,讓它們自動完成。
級別: 略有小成
|
我的電話是 13410279504 (深圳地區) ,期盼接到你的來電。 |
|
---|---|---|
|
akang8612
級別: 略有小成
|
同意2樓.........電位器有三根線,把兩端的兩個對換就可以了 [ 此帖被akang8612在2011-06-01 11:13重新編輯 ] |
---|---|
|
shenyijin
中級電工
級別: 家園常客
|
或許是電位器接線不對,那你先看看你的電位器模擬量可以實行調速嗎?要么就你的變頻信號是脈沖信號輸入控制,你先短接沒有電位高低跳動/?所以控制不了,這是我個人意見,如果我說對了的話?記住給我加分, |
---|---|
|
13966443453
皖虎
級別: 探索解密
|
首先要給變頻器設置符合運行的參數,包括電機參數,可以找下載此變頻器的操作說明書。 |
---|---|
|