美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
xyl35
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 87 個
工控威望: 229 點
下載積分: 558 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間: 2009-08-11
最后登錄: 2023-10-16
查看xyl35的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-07-04 17:20
最近接到一臺45kw空壓機節能改造項目,牌子是英格索蘭的。現在要把它改成變頻PID控制。系統要求工頻(星三角啟動的)與變頻直接能進行切換,兩臺空壓機(一用一備)在故障時也能進行切換。現在不知道具體的電氣部分應該怎么設計?是換用plc還是利用原來空壓機自帶的控制器?如果是用自帶的控制器控制是不是只需將工頻的星三角啟動部分直接用 變頻器+PID 替代掉就行了?如果采用plc做pid的話是不是要考慮到進氣閥、空壓機溫度什么的 ?那就還要加模擬量模塊了,成本太大。

另弱弱的問下:星三角啟動與變頻直接怎么實現合理的切換?需要加幾個接觸器?

哪位做過空壓機的,麻煩給個方法,如果有電氣圖最好了。謝謝!


shenyijin
中級電工
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 571 個
工控威望: 787 點
下載積分: 1269 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2011-04-15
最后登錄: 2014-12-20
查看shenyijin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-04 17:31
變頻PID控制,不用PLC,用一個有模擬量輸出氣壓傳感器,直接接在變頻的模擬量輸入
liuhuaxing
LIUHUAXING
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 965 個
工控威望: 1172 點
下載積分: 3446 分
在線時間: 624(小時)
注冊時間: 2011-03-26
最后登錄: 2024-06-26
查看liuhuaxing的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-07-04 18:29
【星三角啟動與變頻直接怎么實現合理的切換?】,這個不好切換,要先改用自藕變壓器起動,再用接觸器與變頻器自由切換。
zouling
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zouling的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-07-04 20:27
直接控制進氣門
空壓機用變頻沒多大效果
情緣惜水
工控永無止境
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 64 個
工控威望: 177 點
下載積分: 890 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2011-03-07
最后登錄: 2021-05-11
查看情緣惜水的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-07-04 22:00
不用PLC控制把握好用氣端的壓力 加個壓力傳感器控制變頻器實現恒壓就行了
夢飛
一心學習,只為生活。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 122 個
工控威望: 294 點
下載積分: 1021 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2008-11-24
最后登錄: 2022-10-08
查看夢飛的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-07-04 22:21
星三角只是在啟動的時候才有用,有了變頻器就不用了吧。

如果用變頻器而且也同時控制進氣閥變頻器的意義就不大了吧

如果變頻器的同時不控制進氣閥,那么在氣壓較高的時候而馬達的轉速也低這時馬達的轉距???馬達會發熱吧

請樓主和高手賜教

開人心
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 363 個
工控威望: 496 點
下載積分: 4232 分
在線時間: 763(小時)
注冊時間: 2006-09-12
最后登錄: 2024-09-04
查看開人心的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-07-04 22:45
我改過,一個智能模擬壓力表,4-20MA輸入,4-20MA輸輸出那種。用壓力表模擬電流信號控制變頻器,壓力傳感器用空壓機自帶的一般是上限1.6MPa對應20MA。單獨加一個控制箱安裝這些器材,我用  HS11FA-200/38的雙擲刀閘轉換工\變頻
songyanwan
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看songyanwan的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-07-05 07:48
空壓機感覺用變頻器無所謂
還不如加個電容做補償
xyl35
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 87 個
工控威望: 229 點
下載積分: 558 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間: 2009-08-11
最后登錄: 2023-10-16
查看xyl35的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2011-07-05 14:02
首先感謝樓上的幾個回答,大體的意思都是說加變頻,壓力表 做PID反饋--恒壓。這個我也知道的 。問題是在細節上有幾個疑問:變頻器安裝在什么位置(電氣部分)?,怎么實現原來的星三角 和現在的變頻能自由切換? 如果僅僅是把變頻器裝在主電機的主回路上的話,是不是只要啟動變頻器,然后讓它自己做PID 調節就行了?需不需要考慮到空壓機的其他部分?比如說 5樓的疑問 之類的,謝謝了!
左邊的幸福
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看左邊的幸福的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2011-07-05 14:29
支持一下。。  
xyl35
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 87 個
工控威望: 229 點
下載積分: 558 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間: 2009-08-11
最后登錄: 2023-10-16
查看xyl35的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2011-07-06 09:01
在變頻工作的時候,空壓機的加卸載需不需要考慮進去?
暗夜君主
快樂分享每一天。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 123 個
工控威望: 223 點
下載積分: 1607 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2010-11-29
最后登錄: 2020-12-27
查看暗夜君主的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2011-07-06 09:05
支持一下
希望對你有幫助,祝你快樂每一天。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go