我用的是三菱FX3U-32MT/ES-A。就用了兩次相對定位指令DRVI。伺服是東元750W,TSTA系列的。程序也是相當的簡單,就是讓伺服從點A運動到點B,然后從點B返回到點A。如此反復的從A到B,再從B到A。用個計數器記錄往返次數。可是,弄不明白的是,有時候往返個幾十次后,伺服就會以一個非常大的速度從A到B中間的某一點飛快沖過B,遇到極限位感應器才強行停下來。有位高手說可能是加減速時間設置不當,但我把這些參數都改過了。還是不行。有時候連續往返幾百次都沒事。有時候往返幾次可能都飛車。糾結啊。哪位大神出來給小弟指條活路
哎。。。我把電路跟機械分離開來了。說穿了就是把伺服跟1:30的減速機脫離了。然后空轉試驗,來回往返N次都沒飛車。到底是什么原因呢。
[ 此帖被chinazhu6666在2012-05-05 10:01重新編輯 ]
QQ76214024
chinazhu6666
嚴謹求實
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 362 個
工控威望: 6119 點
下載積分: 2909 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2011-12-16
最后登錄: 2018-05-07
查看chinazhu6666的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-05 10:03
自己頂下。坐等大神
QQ76214024
libin520
雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 2429 個
工控威望: 2860 點
下載積分: 4598 分
在線時間: 1204(小時)
注冊時間: 2008-10-24
最后登錄: 2024-12-16
查看libin520的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-05-05 11:08
有程序嗎?上傳.大家給你分析一下.
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(chinazhu6666) 熱心助人
  • 需要高品質音樂資源+QQ群:723680148,音質好的音樂讓愛車如音樂海洋。享受美妙音樂帶來的超快感。音樂文件資源來聊即送。
    aoouang
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 273 個
    工控威望: 402 點
    下載積分: 2709 分
    在線時間: 105(小時)
    注冊時間: 2011-06-21
    最后登錄: 2015-11-18
    查看aoouang的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2012-05-05 11:27
    有可能是你的伺服的參數設置不是很正確,剛性參數會影響伺服運動。
    空載沒問題,但是帶上負載后,伺服的剛性就不一樣了。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(chinazhu6666) 熱心助人
  • 綠色的微笑
    daizhi
    一師一地一時一法
    級別: VIP會員

    精華主題: 0
    發帖數量: 1470 個
    工控威望: 1376 點
    下載積分: 3900 分
    在線時間: 2976(小時)
    注冊時間: 2007-05-31
    最后登錄: 2023-11-27
    查看daizhi的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2012-05-05 12:45
    樓上說的有點靠譜,凡問題都有多方面的原因!
    1、伺服性能差點
    2、機械方面必有卡阻的地方
      查查看
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(chinazhu6666) 熱心助人
    dmh
    讓理想和現實一起飛
    級別: 工控俠客

    精華主題: 0
    發帖數量: 1558 個
    工控威望: 4562 點
    下載積分: 7552 分
    在線時間: 673(小時)
    注冊時間: 2008-12-27
    最后登錄: 2024-12-22
    查看dmh的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2012-05-05 12:58
    有可能是你的伺服的參數設置不是很正確
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(chinazhu6666) 熱心助人
  • 不斷向前
    kf123
    沒有最好,只有更好。
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 614 個
    工控威望: 1559 點
    下載積分: 3564 分
    在線時間: 184(小時)
    注冊時間: 2011-06-07
    最后登錄: 2024-11-13
    查看kf123的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2012-05-05 13:03
    頂頂
    春有百花秋有月,夏有涼風冬有雪。若無閑事掛心頭,便是人間好時節
    hzhcdy
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 689 個
    工控威望: 841 點
    下載積分: 1395 分
    在線時間: 573(小時)
    注冊時間: 2008-12-22
    最后登錄: 2024-12-18
    查看hzhcdy的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2012-05-05 14:35
    這個跟PLC的關系不大!
    檢查驅動器的接線,參數設置,主要是加減速時間,增益等!還有機械方面!
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(chinazhu6666) 熱心助人
    chinazhu6666
    嚴謹求實
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 362 個
    工控威望: 6119 點
    下載積分: 2909 分
    在線時間: 132(小時)
    注冊時間: 2011-12-16
    最后登錄: 2018-05-07
    查看chinazhu6666的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2012-05-05 15:20
    各位樓上的大神們。問題找到了。有位大神跟我說是某參數逸出了。剛開始我不信。雖然自動程序寫的比較復雜,但控制伺服往返的程序就那么幾句。所以。剛開始我就一個勁的找是不是伺服參數設置問題,或者就是伺服本身的問題(這個伺服曾經壞過,修好了)。結果下午我一發狠。把程序一句句的刪掉,一個一個參數的查。才發現,一個控制伺服減速運行的減速時間運算逸出了。它在3U里默認是16位的,我設置成32位了。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(417369797) 感謝分享
  • QQ76214024
    ha741852
    ha741852@163.com
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 155 個
    工控威望: 282 點
    下載積分: 860 分
    在線時間: 174(小時)
    注冊時間: 2009-08-15
    最后登錄: 2022-01-25
    查看ha741852的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2012-05-05 16:36
      我曾經用FX3U控制三個施耐德伺服 一個ATV71變頻器時,  用通信的方式控制的 ,其中有一通信的D  我在其它地方也用了,出現隨機其中一個電機出問題。 沒有規律。 有時機器一直很好。有時一會兒就出問題。 瞬時有好了。 郁悶了好久
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(chinazhu6666) 感謝分享
    ha741852
    ha741852@163.com
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 155 個
    工控威望: 282 點
    下載積分: 860 分
    在線時間: 174(小時)
    注冊時間: 2009-08-15
    最后登錄: 2022-01-25
    查看ha741852的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2012-05-05 16:43
    間接共同使用了 其中的一個  
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(chinazhu6666) 支持原創
    andtom
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 114 個
    工控威望: 244 點
    下載積分: 6150 分
    在線時間: 104(小時)
    注冊時間: 2011-10-25
    最后登錄: 2024-10-21
    查看andtom的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2012-05-05 16:45
    學習了
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go