圖片:
圖片:
由于我現在有一臺東方步進電機,但是沒有驅動器,我使用國產的雷塞DM442,上位機是松下FP SIGMA PLC,接線輸出脈沖后,遇到以下情況:PLC上可以看到脈沖輸出,現在只能執行JOG +  ,JOG-不能動,其他例如做梯形加減速運動也不行。HOME也不行。請教高手是什么原因,是接線問題,還是本身這個東方馬達就不能用我現在這個雷塞驅動器?
ogreman
Only The Stronger Survive
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 290 個
工控威望: 451 點
下載積分: 1651 分
在線時間: 232(小時)
注冊時間: 2011-03-04
最后登錄: 2024-07-03
查看ogreman的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-10-22 17:18
補充下,東方步進電機是2相四線的。雷塞步進驅動器是2相混合式驅動器
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2829 個
工控威望: 4457 點
下載積分: 215142 分
在線時間: 3185(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2024-12-25
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-10-22 17:37
二大問題:1:接線問題,線路沒接對。2:PLC程序問題,PLC輸出的不是方向加脈沖。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(ogreman) 感謝!
  • 下載積分:+3(許可) 好
  • 歡迎捧場光臨工控自動化小店!供應二手拆機PLC 、伺服、步進、變頻器、3相固態調壓調功模塊、接線端子等等
    http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
    ogreman
    Only The Stronger Survive
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 290 個
    工控威望: 451 點
    下載積分: 1651 分
    在線時間: 232(小時)
    注冊時間: 2011-03-04
    最后登錄: 2024-07-03
    查看ogreman的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2012-10-22 21:52
    引用
    引用第2樓wenrong于2012-10-22 17:37發表的  :
    二大問題:1:接線問題,線路沒接對。2:PLC程序問題,PLC輸出的不是方向加脈沖。

    我用的是CW CCW模式,按照松下PLC說明書接出來,來回也換了很多種接線方式,就只有目前這種方式,可以實現JOG+,其他要不是沒反應,要不就是馬達嘯叫!真不知道該怎么辦了?糾結中!
    詩人的眼淚
    得意時,朋友認識了你。落難時,你認識了朋友。人生為棋 ,我愿
    級別: 網絡英雄

    精華主題: 0
    發帖數量: 486 個
    工控威望: 7650 點
    下載積分: 23717 分
    在線時間: 609(小時)
    注冊時間: 2011-01-13
    最后登錄: 2024-03-29
    查看詩人的眼淚的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2012-10-23 07:20
    哇。老兄,你的接線好亂哦
    用你希望別人對待你的方式去對待別人.
    ogreman
    Only The Stronger Survive
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 290 個
    工控威望: 451 點
    下載積分: 1651 分
    在線時間: 232(小時)
    注冊時間: 2011-03-04
    最后登錄: 2024-07-03
    查看ogreman的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2012-10-23 08:43
    引用
    引用第4樓詩人的眼淚于2012-10-23 07:20發表的  :
    哇。老兄,你的接線好亂哦

    呵呵,實驗用的,沒講究那么多啦!
    ogreman
    Only The Stronger Survive
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 290 個
    工控威望: 451 點
    下載積分: 1651 分
    在線時間: 232(小時)
    注冊時間: 2011-03-04
    最后登錄: 2024-07-03
    查看ogreman的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2012-10-23 08:45
    引用
    引用第5樓永無止境下去于2012-10-23 08:26發表的  :
    必須要方向+脈沖。然后驅動器的撥碼是否對應上2.8A。馬達嘯叫一般是接線錯誤或者脈沖頻率過大造成步進電機失步。使用附加加減速指令試下。

    謝謝!使用CW+CCW應該還是可以的吧
    二手工控電器
    且行且珍惜
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 2829 個
    工控威望: 4457 點
    下載積分: 215142 分
    在線時間: 3185(小時)
    注冊時間: 2008-02-22
    最后登錄: 2024-12-25
    查看二手工控電器的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2012-10-23 09:34
    引用
    引用第7樓ogreman于2012-10-23 08:45發表的  :

    謝謝!使用CW+CCW應該還是可以的吧

    可以什么可以!!CW+CCW也叫脈沖加方向控制碼??
    歡迎捧場光臨工控自動化小店!供應二手拆機PLC 、伺服、步進、變頻器、3相固態調壓調功模塊、接線端子等等
    8樓  發表于: 2012-10-23 10:01
    引用
    引用第8樓wenrong于2012-10-23 09:34發表的  :

    可以什么可以!!CW+CCW也叫脈沖加方向控制碼??

    難道CW+CCW模式就不能控制電機轉動?你可以選擇脈沖+方向或者正負脈沖模式控制吧
    二手工控電器
    且行且珍惜
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 2829 個
    工控威望: 4457 點
    下載積分: 215142 分
    在線時間: 3185(小時)
    注冊時間: 2008-02-22
    最后登錄: 2024-12-25
    查看二手工控電器的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2012-10-23 10:08
    人說孺子可教,可你是孺子不可教也啊!!!無語!!
    歡迎捧場光臨工控自動化小店!供應二手拆機PLC 、伺服、步進、變頻器、3相固態調壓調功模塊、接線端子等等
    http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
    電工+工控
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 517 個
    工控威望: 609 點
    下載積分: 734 分
    在線時間: 1638(小時)
    注冊時間: 2010-03-19
    最后登錄: 2024-12-25
    查看電工+工控的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2012-10-23 11:31
    建議樓主仔細看一下驅動器的說明書,可能有單雙脈沖,一定要單脈沖
    本帖最近評分記錄:
    11樓  發表于: 2012-10-23 17:39
    開始我使用的是松下FP SIGMA CPU單元上的脈沖輸出,幾經折騰不行,換成擴展模塊PP21 2 軸的脈沖模塊。后搞定!感謝上面為我出謀劃策的朋友!
    • «