美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go
68074633
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 192 個
工控威望: 2140 點
下載積分: 13535 分
在線時間: 321(小時)
注冊時間: 2014-06-25
最后登錄: 2024-11-13
查看68074633的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2014-09-28 07:21
有條件,一個個房間依次接通,看那里漏電了
任電龍
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 103 點
下載積分: 974 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2014-09-26
最后登錄: 2017-07-12
查看任電龍的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2014-09-28 09:19
漏電保護的問或者功率太大
看看電路附近哪有金屬傳導物,清理干凈。
看一下電路中有沒有類似鎮流器可以產生沖擊電流,反復沖擊的原件。
算一下電路帶負載工作的總功率,看看空氣開關脫扣器的容量是多少,如果空開容量小,直接更換大功率的空開。
必須接地保護,一般來說正確接地保護,是不會因為漏電而跳閘的。
回想下,最近公司有沒有更改線路,或者置辦了什么新的用電器。
1054550600
海納百川
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 329 個
工控威望: 5537 點
下載積分: 13499 分
在線時間: 327(小時)
注冊時間: 2011-07-09
最后登錄: 2022-02-27
查看1054550600的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2014-09-28 11:37
總開關用3相斷路器;零線直接;廚房間;電熱水器;電開水箱等等必須用漏電保護器;如果總開關用漏電保護器的話;特別是有很多辦公室的話;線路林林總總;漏電保護器很容易動作的;有些事理論上可以;但是實際中確實行不通的;
樓主留言:
請教,安全與穩定綜合考慮使用3極好還是4極好。從動力柜看是三相五線制,配電室變壓器端沒看,感覺是TN-S.      像你所說辦公室線路林林總總,四極漏電很容易動作,想更換,給個具體的建議。    先謝謝啦。
真誠到永遠
taotaoba
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 471 點
下載積分: 7248 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2014-01-08
最后登錄: 2016-06-18
查看taotaoba的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2014-09-29 15:08
故障點不找出來,就換開關哪個老師教給你的。是漏電還是過電流還是漏電開關壞了。
1054550600
海納百川
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 329 個
工控威望: 5537 點
下載積分: 13499 分
在線時間: 327(小時)
注冊時間: 2011-07-09
最后登錄: 2022-02-27
查看1054550600的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2014-09-29 18:48
一般電流達到100a以上都是三相4線進去的;我個人認為零線特別重要;一旦在總開關處斷零;幾乎所有的電器要報廢;開關斷相不要緊;如果一旦零的那相斷了;完了;漏電檢查非常麻煩的;特別是共火共零的更麻煩;每一間單獨的方便;有的線質量差一點的;在混凝土里面;就是沒有破皮;漏電保護器同樣跳;查不出;裝分路漏電保護器;
樓主留言:
真誠感謝!給我問題的解答。
真誠到永遠
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go