用戶有一臺PLC,測試發現C238跳動沒有規律,正常是一個周期數值跳動是74左右,但是偶爾會跳到200多,不是加速跳到200多,而是數值在30多的時候突然跳到130多,中間跳過了整整100。這期間機器是恒速運動的。給x3信號的是一個對射光電,光電中間是一個多齒盤。光電是換新的,沒有問題,原來的舊的PLC也是這個現象,后來換新的,用戶說只堅持了兩個小時就又出現了這個現象,我想問的是這是不是PLC的高速計數器壞了才出現的問題?又是什么原因造成的這個問題? PS:我們做的很多機器都沒有出現這樣的問題,線路鋪設的是一樣的,就這臺有這個問題。接連兩個PLC出現了同樣的癥狀。[/pre] |
---|---|
|
聽心隨緣
交流學習,更上一層樓!
級別: 工控俠客
|
[quote]引用第1樓zhjian18于2014-10-02 20:35發表的 : 是不是這個問題沒人碰到過 在接地下功夫 |
---|---|
|
黃春洋
級別: 探索解密
|
高速計數是中斷輸入的,應不會有這樣情況呀。可能你的貨不行吧? |
---|---|
|
wls1314
級別: 探索解密
|
我感覺你的光電輸入信號有關,你是要測齒的個數? |
---|---|
|
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
|
可能是干擾所致,接地一定要規范正確,光電開關到PLC的連接線要使用屏蔽線,不知樓主用的是PNP還是NPN輸入方式,要是PNP的話在高速計數器輸入端與電源負極之間并一個2.5-3K左右的電阻試試,NPN的話在輸入端與電源正極之間并一個2.5-3K的電阻。 |
---|---|