陳惠鑫
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 62 個
工控威望: 2448 點
下載積分: 250 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2020-02-19
最后登錄: 2024-06-07
查看陳惠鑫的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2021-06-18 15:38
開關電源檢查一下,然后就是plc用久了可能發熱進灰老化了,我們這邊之前熱壓成型設備我們加了個電磁閥,3w的而已,然后運行一半就死機,后面廠家說是超過功率導致,這也是醉了。沒辦法獨立拉了個開關電源就好了。
liudongtian
我是小電工
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 128 個
工控威望: 261 點
下載積分: 42235 分
在線時間: 165(小時)
注冊時間: 2011-01-16
最后登錄: 2024-11-15
查看liudongtian的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2021-06-21 17:40
是否跟環境有關系呢?我們工廠有化學品的車間里很多PLC都有這個問題,換個PLC就好了
cs315322392
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 182 個
工控威望: 230 點
下載積分: 949 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2020-03-19
最后登錄: 2024-12-21
查看cs315322392的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2021-06-23 12:37
看了前面的評論,
可以看下24V電源的供電問題,也可能是電源老化,當功率不輸出不夠時導致的
apei2014
工控的世界,我不懂
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1195 個
工控威望: 1840 點
下載積分: 78282 分
在線時間: 518(小時)
注冊時間: 2016-08-15
最后登錄: 2024-12-22
查看apei2014的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2021-06-24 08:26
24V用的是明緯的開關電源,應該沒什么問題,之前根據前面幾位的建議,把PLC清理了一下,過去幾天了,沒再聽客戶反應這個問題了,應該是解決了,謝謝各位
東隅已逝,桑榆非晚。
矽能工控
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 358 個
工控威望: 403 點
下載積分: 1309 分
在線時間: 273(小時)
注冊時間: 2020-05-30
最后登錄: 2024-12-21
查看矽能工控的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2021-06-24 17:42
這種情況一般是PLC的供電問題,有可能是24伏電源功率不夠
西能自動化,承接非標自動機電控電路電器設計安裝維護維修,電聯18962034521
15851404012
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 103 個
工控威望: 181 點
下載積分: 2186 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間: 2018-01-11
最后登錄: 2024-10-08
查看15851404012的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2021-06-24 21:11
以前碰到過一次,但我這個是由開關電源引起的,24V開關電源,輸出部穩定,更換一個就沒有類似的問題了,供參考
shuai3982
二十歲到三十歲這段時間,是人生中艱苦的一段歲月——承擔著漸長
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 866 個
工控威望: 1027 點
下載積分: 15578 分
在線時間: 337(小時)
注冊時間: 2010-07-16
最后登錄: 2024-12-18
查看shuai3982的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2021-07-07 22:52
PLC電源不要用
引用
引用樓主apei2014于2021-06-17 19:21發表的 設備無規律停機 :
公司有臺設備,最近老是無規律的停機,FX3U的,
去到現場,經檢查發現,是由于PLC停止運行造成,
RUN燈滅掉,過了一秒鐘左右,又亮了,重新啟動設備,一切正常,無報警輸出。
查了好久,不知道是什么原因引起的,
我有個想法,覺得有可能是24V電源短路造成,
.......