langman
級別: 家園常客
|
4根額定電壓380V的電爐絲,不打算使用星形或三角形接法,而是把每根電爐絲兩端接到兩根火線上,這樣每根電爐絲上的電壓是380V,不知道這種接法合不合理,會不會造成3相電源電流的不平衡。 |
|
---|---|---|
|
dl2006
沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
級別: 網絡英雄
|
會造成3相電流的不平衡。功率不大的情況下這樣接也沒問題. |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
zhz28
級別: *
|
其實,你是可以這樣用的,只要額定電壓別超過380就行了,分別兩兩火線接一根電阻絲,總起來就是三角形接法。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
wjz7211
級別: 略有小成
|
錯開接在三相上就是三角型接法啊!假如接在兩相上你要算一下工作電流。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
zhidaoshenmo
雖然我們不是“富二代”,但是我們還有成為“富一代”的機會。
級別: 家園常客
|
哈哈,最好是用三角形或者是星形的,不要冒險 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
langman
級別: 家園常客
|
本來就打算錯開的,也就是3根相線里面選擇2相與1根電爐絲相連,這樣如果是3根電阻絲或者6根總之是3的倍數,才剛好平衡,問題是我只有4根電爐絲,肯定有一根電爐絲是單獨接兩相的。 |
|
---|---|---|
|
langman
級別: 家園常客
|
而且,每根電爐絲都由一個溫控器控制,哪怕是3根電爐絲組成角行接法,在某些情況(3個溫控不同步輸出)也等于是每根電爐絲接兩相。 |
|
---|---|---|
|
hzhcdy
級別: 家園常客
|
給你一個建議: 用3相整流模塊,整成直流。還可以調壓,滿足你所有的問題。而且效率一樣,3相平衡,就是投資大一點, 想省錢的話,就去電子市場買4個大的二極管, |
---|---|
本帖最近評分記錄: |