謝謝各位的回復,還有一點我沒有說明白,這個農村作坊里有單相設備和三相設備,但運轉正常,只是不知道電流是否正常。我測量的時候是什么設備都不使用的時候,
我也認為是C相接地了,而零線未接地,是一根中性線。如果是c相接地的話,那從矢量圖上看,相電壓和線電壓正常,那樣的話,電流也應該正常,使用電器設備應該不會有問題。
但我不明白為什么農村要這樣使用,一般企業都是中性點接地的,C相接地還是頭一次遇見。
禍兮福所倚
福兮禍所伏
pretco123
不為失敗找理由,只為成功找方法
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 2483 個
工控威望: 1779 點
下載積分: 83699 分
在線時間: 1527(小時)
注冊時間: 2008-04-15
最后登錄: 2024-12-27
查看pretco123的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2010-03-15 13:25
呵呵..有可能偷電使用!一般只要不接地就不會有漏電作用!個人認為而已!呵呵!
lqbzlqbz
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 976 個
工控威望: 1121 點
下載積分: 18023 分
在線時間: 697(小時)
注冊時間: 2009-08-26
最后登錄: 2021-06-18
查看lqbzlqbz的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2010-03-15 14:37
個別農村用電比較亂,可能是變壓器中性點未接地,或是錯把C相接地了,對電氣運轉不影響但安全危害很大。
感悟人生
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看感悟人生的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2010-03-15 20:22
C想接地了 直接檢查C相
胡驕陽
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 260 個
工控威望: 3019 點
下載積分: 1603 分
在線時間: 188(小時)
注冊時間: 2009-12-16
最后登錄: 2024-11-19
查看胡驕陽的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2010-03-15 21:18
什么怪現象呀,我覺得就是C相和零線搞混了,只是樓主檢查的時候沒有仔細看。
竹風涼
巧者勞,智者憂,無能者,無所求。蔬食者遨游,泛若不系之舟。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 470 個
工控威望: 588 點
下載積分: 516 分
在線時間: 146(小時)
注冊時間: 2008-10-16
最后登錄: 2022-08-24
查看竹風涼的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2010-03-16 08:07
引用
引用第16樓胡驕陽于2010-03-15 21:18發表的  :
什么怪現象呀,我覺得就是C相和零線搞混了,只是樓主檢查的時候沒有仔細看。

我只是幫忙給人家給安了個設備,其他入戶線路是村里電工負責的,我只能檢查一下,不能去改動的。
我不認為村里電工是c相和零線搞混了。應該是有意將c相接地的。但不明白其接地的用意。
c相接地,那A/B每個相線對地都是380V。雖然家庭使用單相電,但觸電的話,會是380V,相當危險。而且零線對地也有電壓,也會造成觸電的。
禍兮福所倚
福兮禍所伏
hta
HHTA
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 107 個
工控威望: 141 點
下載積分: 4448 分
在線時間: 246(小時)
注冊時間: 2009-11-05
最后登錄: 2024-11-04
查看hta的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2010-03-16 08:11
那是因為地線斷了,如果你用數字萬用表,量得得數是虛的
lkmaunui
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1620 個
工控威望: 1081 點
下載積分: 52636 分
在線時間: 489(小時)
注冊時間: 2007-04-22
最后登錄: 2024-12-27
查看lkmaunui的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 2010-03-16 12:19
是變壓器的零線接地不好
竹風涼
巧者勞,智者憂,無能者,無所求。蔬食者遨游,泛若不系之舟。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 470 個
工控威望: 588 點
下載積分: 516 分
在線時間: 146(小時)
注冊時間: 2008-10-16
最后登錄: 2022-08-24
查看竹風涼的 主題 / 回貼
20樓  發表于: 2010-03-17 08:01
引用
引用第19樓lkmaunui于2010-03-16 12:19發表的  :
是變壓器的零線接地不好

如果說是接地不好,那為什么c相會對地電壓為0v呢?
接地不好,中性點漂移,零線帶電,但對c相電壓不會影響那么大的。更不會把c相電壓拉到0v。
禍兮福所倚
福兮禍所伏
yuehuasheji
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 310 個
工控威望: 439 點
下載積分: 796 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2007-11-09
最后登錄: 2024-12-10
查看yuehuasheji的 主題 / 回貼
21樓  發表于: 2010-03-17 09:36
小型的三相電機在不過負載的情況下是可以轉動,你的電網C相應該是斷線了,如果是接地,系統會短路,家用電器都是220V,電壓超出過大會使家用電器燒毀,當公用變壓器容量比較大時,三相電流的小不平衡不會影響供電
xdq7011
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 136 個
工控威望: 234 點
下載積分: 664 分
在線時間: 127(小時)
注冊時間: 2009-07-18
最后登錄: 2024-09-08
查看xdq7011的 主題 / 回貼
22樓  發表于: 2010-03-17 10:36
百分之一百是零斷了。
hzysc
我的心是匹旋轉的木馬,每一周都在追逐希望。夢想騎在背上,身邊
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 83 個
工控威望: 325 點
下載積分: 475 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2008-03-12
最后登錄: 2024-11-04
查看hzysc的 主題 / 回貼
23樓  發表于: 2010-04-14 08:11
C相接反了、
  • «