美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

zhjw
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 152 點
下載積分: 8831 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2012-09-22
最后登錄: 2019-05-07
查看zhjw的 主題 / 回貼
36樓  發表于: 2013-04-12 20:49
謝謝各位,我已經把plc發給供貨商,讓其更改為pnp型輸入,更改完后我會告訴各位方法。
奮斗人生
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 584 個
工控威望: 740 點
下載積分: 10839 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2011-09-05
最后登錄: 2024-06-06
查看奮斗人生的 主題 / 回貼
37樓  發表于: 2013-04-12 21:20
真麻煩```
紅燒肉1960
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 207 個
工控威望: 353 點
下載積分: 10726 分
在線時間: 610(小時)
注冊時間: 2012-08-05
最后登錄: 2024-12-19
查看紅燒肉1960的 主題 / 回貼
38樓  發表于: 2013-04-12 21:26
買歐版FX2N-XXMR-ES/UL,輸入可選擇N.P
matengfei
攻人之過勿太嚴,要思其堪受;教人以善勿過高,要令其可從。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 736 個
工控威望: 1054 點
下載積分: 2482 分
在線時間: 207(小時)
注冊時間: 2011-08-07
最后登錄: 2017-06-10
查看matengfei的 主題 / 回貼
39樓  發表于: 2013-04-15 02:41
如果只是一路需要轉換,加一個繼電器就可以啊。
tjjshd
繼電器段接片生產
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 163 點
下載積分: 405 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2007-10-06
最后登錄: 2024-01-10
查看tjjshd的 主題 / 回貼
40樓  發表于: 2014-02-21 11:52
我提供最直接 最好用的辦法 什么都不用 將24v外部電源的負接到PLC的24v+上 PLC就可以接受PNP信號  已經做完實驗用FX2N-64MR-001測試過。需要的朋友可以直接拿來用,說的再直白一點就是如果NPN  公共端就是PLC的com 如果PNP PLC的公共端就是24V+
用到直接找我。18506430299